級別: 略有小成
![]() |
我做的污水站程序,其中很多水泵自動輪換的,要在觸摸屏上設置主泵運行多少個小時,多少分鐘,備泵運行多少個小時,多少分鐘,時間到了就自動切換。] 我用的臺達plc編的程序。我編壞了覺得程序有點長,就這還沒有加自動判斷哪個運行時間長短什么的。大家都是怎么編的? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
siyatu2001
級別: 家園?
![]() |
用慣了臺達低端plc,還真不如自己用單片機做呢,其實也差不了多少時間的 |
---|---|
|