最好是中文3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 189 點
下載積分: 623 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2022-01-22
最后登錄: 2024-08-27
查看最好是中文3的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-14 13:59
FX5U帶了個3U-4AD   程序是跟FX3UPLC程序一樣的形式嗎?
叭叭叭
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 130 點
下載積分: 986 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2021-12-10
最后登錄: 2024-08-12
查看叭叭叭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-14 16:24
一般5u帶3u的模塊是需要一個轉接模塊的,然后只需要按照5u的正常寫法就可以了
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1190 個
工控威望: 1833 點
下載積分: 76907 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-09-19
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-14 16:29
圖片:
out_t(SM400,T上電5秒,K50);
top(T上電5秒.s,K3,K0,H1111,K1);
TO(T上電5秒.s,K3,K1,A收卷DA,K4);
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1190 個
工控威望: 1833 點
下載積分: 76907 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2024-09-19
查看apei2014的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-04-14 16:35
引用
引用第2樓apei2014于2022-04-14 16:29發表的  :
out_t(SM400,T上電5秒,K50);
top(T上電5秒.s,K3,K0,H1111,K1);
TO(T上電5秒.s,K3,K1,A收卷DA,K4);

我這個是帶了3u-4da的,4ad的按AD的方法來就行
東隅已逝,桑榆非晚。
最好是中文3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 189 點
下載積分: 623 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2022-01-22
最后登錄: 2024-08-27
查看最好是中文3的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-04-14 17:35
謝謝    我看模塊參數里可以直接設定   感覺跟Q系類AD的模塊一樣     設定數字輸出值就可以吧???