如下圖所示  參數設置好,三菱PLC能和變頻器通訊上,就是頻率寫不進去 ,百度丹佛斯的寫頻率地址是頻率參數3-10乘以十再減去一,那就是310*10=3100-1=3099, 轉換成十六進制就是H0C1B,但變頻器頻率沒有變化,不知道是哪里出的問題,麻煩哪位大師幫忙看下,謝謝了

  




    
土鱉電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 685 點
下載積分: 771 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-07-18
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-24 12:19
沒有人回答問題嗎?是不是問題太菜了不屑一顧啊     
土鱉電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 685 點
下載積分: 771 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-07-18
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-29 10:22
[quote]引用第2樓1105250205于2022-04-25 09:44發表的  :
m8123為1表示讀取數據成功接收數據完成,m8123為1時應該處理接收到的數據(若有),然后復位m8123
[/quot
你好師傅現在是正反轉和頻率寫不進去,沒有讀取變頻器數據,所以程序里沒有m8123