土鱉電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 685 點
下載積分: 771 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-07-18
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-22 19:20
如下圖所示  參數設置好,三菱PLC能和變頻器通訊上,就是頻率寫不進去 ,百度丹佛斯的寫頻率地址是頻率參數3-10乘以十再減去一,那就是310*10=3100-1=3099, 轉換成十六進制就是H0C1B,但變頻器頻率沒有變化,不知道是哪里出的問題,麻煩哪位大師幫忙看下,謝謝了

  




    
土鱉電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 685 點
下載積分: 771 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-07-18
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-24 12:19
沒有人回答問題嗎?是不是問題太菜了不屑一顧啊     
1105250205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 128 點
下載積分: 5289 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2021-07-21
最后登錄: 2024-08-30
查看1105250205的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-25 09:44
m8123為1表示讀取數據成功接收數據完成,m8123為1時應該處理接收到的數據(若有),然后復位m8123
土鱉電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 685 點
下載積分: 771 分
在線時間: 537(小時)
注冊時間: 2018-05-30
最后登錄: 2024-07-18
查看土鱉電工的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-04-29 10:22
[quote]引用第2樓1105250205于2022-04-25 09:44發表的  :
m8123為1表示讀取數據成功接收數據完成,m8123為1時應該處理接收到的數據(若有),然后復位m8123
[/quot
你好師傅現在是正反轉和頻率寫不進去,沒有讀取變頻器數據,所以程序里沒有m8123  
tangjiezyc
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 432 個
工控威望: 4389 點
下載積分: 2683 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2020-06-11
最后登錄: 2024-09-19
查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-04-29 11:54
看樣子是MODBUS 地址錯了
樓主留言:
站地址嗎?默認的1,我看參數了沒錯啊,這兩天也沒折騰扔在一邊了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(鄉村電工) 熱心助人!
    tangjiezyc
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 432 個
    工控威望: 4389 點
    下載積分: 2683 分
    在線時間: 432(小時)
    注冊時間: 2020-06-11
    最后登錄: 2024-09-19
    查看tangjiezyc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-04-30 14:23
    大多數牌子的變頻器的通訊方式和地址是一樣的,不分系列的。你可以下載個臺達101例來看看。上面有臺達和丹佛斯的通訊例子,你看下頻率地址是什么...
    樓主留言:
    謝謝師傅指導
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(鄉村電工) 熱心助人!