樓主  發表于: 2022-04-22 19:20
如下圖所示  參數設置好,三菱PLC能和變頻器通訊上,就是頻率寫不進去 ,百度丹佛斯的寫頻率地址是頻率參數3-10乘以十再減去一,那就是310*10=3100-1=3099, 轉換成十六進制就是H0C1B,但變頻器頻率沒有變化,不知道是哪里出的問題,麻煩哪位大師幫忙看下,謝謝了

  




    
1105250205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 128 點
下載積分: 5299 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2021-07-21
最后登錄: 2025-03-04
查看1105250205的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-25 09:44
m8123為1表示讀取數據成功接收數據完成,m8123為1時應該處理接收到的數據(若有),然后復位m8123