春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 357 點
下載積分: 21795 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2012-12-13
最后登錄: 2024-02-20
查看春秋戰國的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-23 15:51
PLC輸出Y點,驅動8位的繼電器模組,繼電器模組輸出控制電磁閥。
繼電器模組里面的小繼電器,通斷時明顯打火花,電磁閥線圈是DC24V的,貌似6W左右。
繼電器模組里面的小繼電器是可以承受10A電流的。但是用了大半年,里面觸點發黑,直到通斷異常。

請問該如何處理這個問題?繼電器模組換成固態繼電器可以嗎?但是固態繼電器貌似承受電流更低!
我是菜鳥。
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-23 16:33
先換好一點的繼電器試試。
如果很頻繁再換固態繼電器
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-07-29
查看cythyx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-05-24 08:34
換大功率電器就好啦。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1862 個
工控威望: 2012 點
下載積分: 10986 分
在線時間: 791(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-09-20
查看yerong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-05-24 08:45
固態繼電可以的
何啟海
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2017-02-20
最后登錄: 2024-08-27
查看何啟海的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-05-24 12:33
控制0V就不會發黑,控制24V就會發黑,所以改一下公共線就好了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liudongtian) 熱心助人!