工業廠區建筑消防用水系統不僅是建筑的重要配套設施,也是消防系統的重要部分。消防給水系統完善與否,直接影響火災撲救的效果。為了更好地保障廠區及其保衛轄區內消防安全工作,在保障消防用水正常使用的情況下,工廠需要對消防站的一處室外新增消防給水管道的流量及水壓數據進行消防用水管網優化。流量計及壓力傳感器將消防給水管道的流量/水壓數據進行采集,并將數據傳輸?公里外的中控室PLC柜內。中控室值班人員,可通過組態王界面監測到廠區各處消防給水管道的流量及水壓情況,從而保障消防用水設施在位可用。

無線方案的實施需解決下列難點:
1. 新增消防給水管道無動力電源,需要用太陽能供電的方式
2. 無線通訊裝置同時需要給流量計供電,需重新計算蓄電池容量
3. 湛江受臺風影響較大,太陽能板的架設需考慮到抗臺風能力,原有安裝方法不可取
4. 湛江雨季來臨,每天平均有效的日照充電量僅3小時,轉換效率不夠,需重新選取太陽能板尺寸
5. 鋼廠是無線傳輸設備在工業現場應用中尤為殘酷的一個“考場”,干擾源眾多
6. 廠區內傳輸距離5公里,屬于超遠距離無線傳輸
7. 是對模擬量進行無線傳輸并在遠端設備還原,對系統精確度的要求高
8. 湛江遇到暴風雨天氣概率較大,需要用到IP55等級的防雨機箱并做防水保護

具體的方案實施如下:
可以用一套無線模擬量傳輸裝置DTD110FUWY(太陽能供電版)解決以上問題。在新增的室外消防給水管道監測點的流量計/壓力傳感器旁安裝一臺DTD110FUWY-T4作為發射端采集給水管道流量、水壓信號共4路標準4-20mA信號;在消防站中控室PLC柜旁安裝一臺DTD110FUY-R4作為接收端,將接收到的4路流量計信號接入PLC的對應模擬量信號端口。能源站工作人員,就可直接在其消防站系統上實時顯示該消防給水管道流量及壓力情況,保障消防安全工作能正常運行。
無線通訊方案示意圖 ▼



微信公眾號:DTD110HF
PLC無線通訊方案