在用的3U PLC,成熟的程序,用五年左右了。今天PLC報錯REEOR,沒有輸出了,而且無法和電腦通訊(正常時可以)進行診斷。請教老師,如何處理啊?急,整套設備癱瘓了
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-14 10:55
主板損壞了把
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-06-14 11:13
給裝了小程序(定時斷開)禁止所有輸出了吧
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1805 個
工控威望: 1951 點
下載積分: 114022 分
在線時間: 1959(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-20
查看ljb6688的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-06-14 11:25
引用
引用第2樓pretco123于2022-06-14 11:13發表的  :
給裝了小程序(定時斷開)禁止所有輸出了吧

不會有這種情況的,自用設備,而且只有我可以動程序
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
mtc04245
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 557 點
下載積分: 34646 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2024-12-14
查看mtc04245的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-06-14 11:28
遇事不要慌,點支煙,發個朋友圈。我PLC都報ERROR了,設備都停了,我著急了么?
這心態我服!
置換一個PLC,先滿足生產,再研究。
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2842 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-12-17
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-06-14 12:54
看看電池是不是沒有電了了,電池電壓過低,程序掉電損壞了,需要重新下載程序
liupengyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 118 點
下載積分: 4922 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2015-04-21
最后登錄: 2024-12-01
查看liupengyuan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-06-14 17:18
復議5樓?词遣皇请姵貨]電丟程序了,換個PLC重新下載程序吧。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3809(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-06-14 21:33
已經沒法和PLC通訊,換CPU模塊,或者整機。
公司100多臺3U,每年都要換2,3臺。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-21
查看goldage的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-06-14 21:39
這個是在電池沒電的狀況下,你又剛好停電,里面程序沒有了,你有程序的話重新灌一次就好了,沒有就重新寫程序吧
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215018 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-06-14 22:12
電池沒電指示燈會提示。。。撌荘LC回娘家了!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1077 個
工控威望: 1339 點
下載積分: 3407 分
在線時間: 726(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-12-22
查看bruce2020的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-06-14 23:00
去年。一臺烤箱的FX2N電池沒有電了。電池報警。導致無法與觸摸屏通信。
有問題直接連接電腦看看PLC的錯誤信息不就得了。
搞松下的PLC,尤其多錯誤。分母為0立馬掛逼。關電重啟。呵呵呵。