yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 201 點
下載積分: 660 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2024-11-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-14 19:59
圖片:
圖片:
圖片:
耀華稱重儀器485怎么與FX3U-485-BD 板子接線?麻煩知道的告訴下。謝謝儀表型號:XK3190-C602     PLC:FX3U-485-BD
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-15 12:15
兩線制接法
FX3U-485-BD   電阻撥110歐
RDA+SDA =A
RDB+SDB =B
樓主留言:
真誠感謝!
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水