CYCLE宏沒你想像的那樣準
大概用在100mSEC就差不多了,不要想設得太小
每執行一次加上自己的系統要處理,會有些微誤差
我光用100ms然後沒用Plc,程式都靠聚集大概幾小時就會有個幾分鐘以上的誤差
引用
引用樓主王工控人于2022-07-18 10:31發表的 求助,臺達觸摸屏倒計時不準 :
用$100作為輸入,增益0.01,cycle宏延時600ms。
例如輸入1,實際寫入100,每600ms減1,那就是600ms*100,就是1分鐘。
模擬沒問題,但是實機運行的時候大概過了1分半才為0。
把模擬和實機同時啟動,明顯看到實機$100的數值減的慢。
.......
[ 此帖被brian在2022-07-18 13:18重新編輯 ]