大佬們 請教一下 如在CCLINK中, 控制伺服跑位方式是先MOV坐標到執行電缸D中,然后再接通電缸M0 (M0為控制伺服跑位繼電器)
   現在遇到的問題是 :一個按鈕不能同時傳數據和跑位置,這樣執行會有問題(總有一個軸不動),但是隔開暫時又沒想到好的辦法,特別是多軸同時動作時,更明顯,求大佬解答,謝謝!
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-10-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-28 08:26
總有一個軸不動或者響應慢是你的CCLINK通訊速率不夠高,波特率調大試試。
alex陳
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 77 點
下載積分: 1211 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2021-11-15
最后登錄: 2023-01-05
查看alex陳的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-28 12:22
不是的  我測試了幾次,發現就是數據滯后了,用同一個開關M同時觸發MOV和定位M,就會出現這種問題,有沒有辦法讓他先數據傳到位,再跑位?請指點一下,謝謝!
工控客
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 4860 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2022-06-24
最后登錄: 2024-11-11
查看工控客的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-28 12:28
按鈕上升沿傳數據,下降沿啟動試試
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-07-29 13:55
提前一步MOV位置
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
alex陳
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 77 點
下載積分: 1211 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2021-11-15
最后登錄: 2023-01-05
查看alex陳的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-07-29 14:48
引用
引用第3樓工控客于2022-07-28 12:28發表的  :
按鈕上升沿傳數據,下降沿啟動試試

解決了  謝謝指點  這個方式OK