xy224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 162 點
下載積分: 520 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-10-25
查看xy224的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-08-21 08:01
臺達觸摸屏和臺達伺服通訊,在觸摸屏上能修改伺服里的參數,為何還提示通訊錯誤3?這樣一般是什么問題?求高手支招
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1759 個
工控威望: 1919 點
下載積分: 6958 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-09
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-21 21:23
如果屏可以操作,說明通訊是正常啊
xy224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 162 點
下載積分: 520 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-10-25
查看xy224的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-08-22 08:29
神奇的是這部分我還是從其它正常機器上復制過來的 ,之前兩臺都沒出現過這種現象
引用
引用第1樓goldage于2022-08-21 21:23發表的  :
如果屏可以操作,說明通訊是正常啊
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 952 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-11-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-08-22 10:02
臺達的觸摸屏報錯誤3 只有2種情況  通訊參數兩邊不一致或者斷線了, 臺達人機RS485通訊口1+  6-  或者 4+   9-     說AB的話 A+   B-      
xy224
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 162 點
下載積分: 520 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-10-25
查看xy224的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-08-22 15:41
能在觸摸屏正常修改伺服里的參數,接線肯定是對的,不解的是觸摸屏會彈出錯誤3報警
引用
引用第3樓peilei1031于2022-08-22 10:02發表的  :
5樓  發表于: 2022-08-23 08:12
問題已解決,有兩個伺服驅動器的站號重了,感謝各位
引用
引用樓主xy224于2022-08-21 08:01發表的 臺達觸摸屏和臺達伺服通訊提示通訊錯誤 :
臺達觸摸屏和臺達伺服通訊,在觸摸屏上能修改伺服里的參數,為何還提示通訊錯誤3?這樣一般是什么問題?求高手支招
yy191012
你萌好
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 194 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2015-11-16
最后登錄: 2024-08-14
查看yy191012的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-10-27 14:57
可以分享一下設置嗎
交流學習