12樓  發表于: 2022-08-25 20:20
是的,假如先把壓力控制在2kpa,3秒后再把比例閥全開
引用
引用第9樓brian于2022-08-24 16:32發表的  :
比例閥很多種,看輸入信號是什麼PLC這邊就要用D/A輸出模組跟他搭配
你如果比例閥後端控制的是碟盤式開閉針閥可以,那可以用一般壓力式比例閥
如果是閥門上方本身已具備的控制那直接由PLC輸出多少信號給他就多少開度
不過你要開到某個流量後全開,這信號回授問題要考慮

李忠云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 240 點
下載積分: 751 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2022-03-10
最后登錄: 2023-12-26
查看李忠云的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2022-08-26 08:47
一般我都是走模擬量控制的
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2969(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-21
查看brian的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2022-08-26 11:21
可行!緩加信號給開度閥,不過這之間有延遲應該交給回授信號的平均值來處理即可,差別要慢一點運算開度
等檢測壓力到後,再加大信號給開度閥即可全開
你這很像用在真空還是特氣
看你個介都用小壓力跟某些氣體功能,你這可以找小流量的針閥搭上方有膜片式開度控制的搭配即可
或許可以用兩個一般閥只用壓力檢測,一個小流量進入到你要的壓力後再開大流量閥也可以
引用
引用第12樓壹零壹于2022-08-25 20:20發表的  :
是的,假如先把壓力控制在2kpa,3秒后再把比例閥全開
[ 此帖被brian在2022-08-26 11:27重新編輯 ]