增加了一上位機與Q通訊。兩頭都編好程序、參數、導入了。(TCP/MC/6001)
直接開始測通訊,怎么也連不上。單獨測試上位機通訊沒問題。
然后拿調試軟件通訊PLC,通訊不上。
讀取PLC,發現參數未導入成功。。。(無語,明明導入過了)
重新單獨導入參數,通訊再測試,還是失敗。
PLC斷電重啟,測試通訊連接成功。