小小胤
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 143 點
下載積分: 1827 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2024-05-16
查看小小胤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-09-26 14:37
需求:有兩種不同款式的伺服驅動器和電機,需要一個信號控制哪一款啟用,它們輸出的電源線和15芯編碼器線用同一根。四芯的電源線可以通過接觸器實現,可是15芯的編碼器線不好弄,想問問各位有沒有一款產品能夠實現信號控制這個15芯的通斷,來切換不同的電機
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 7263 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2024-11-09
查看nzm800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-09-26 16:49
你確定要這樣做的話,那告訴你有一種叫繼電器模組,
樓主留言:
謝謝,已采用
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 290 點
下載積分: 2636 分
在線時間: 648(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-11-06
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-09-27 08:21
直接用繼電器切換信號的通斷不就行了嗎?
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1112 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2024-11-09
查看wei0212007的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-09-27 09:18
編碼器線切斷后再連接,伺服會報警的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun) 對,這樣的報警只能重新 ..
    li19930121
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 818 個
    工控威望: 1877 點
    下載積分: 2575 分
    在線時間: 396(小時)
    注冊時間: 2019-02-12
    最后登錄: 2024-11-08
    查看li19930121的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-09-27 10:43
    首先考慮PLC輸入/輸出端子夠用不夠? 用不用加模塊?其次控制兩個電機動作,把兩個伺服的線都接上,動作實現改程序就可以了,PLC輸入/輸出點夠用單純接線成本四五十塊錢吧。為什么非要糾結要一個輸出信號控制兩個伺服電機,如何保證兩臺伺服電機的控制精度???     
    樓主留言:
    我這邊是采用快換裝置,集成好了,只有一個電源線和編碼器線,所以只能通過繼電器切換著使用電機,已經采用繼電器模組啦