qwer0987
技術交流郵:jt1803@foxmail.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 333 點
下載積分: 3786 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2021-08-26
最后登錄: 2024-09-11
查看qwer0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-17 15:27
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
各位彭于晏胡歌吳彥祖幫小弟看看,通過串口調試軟件向485模塊發送數據,模塊線路跟蹤已經檢測到軟件發送過來的數據,但模塊的X3接收請求標志位確沒有變ON,寄存器也沒法接收到數據          調試軟件發送很多次才能在D100里看到接收過來的數據,再后面也是不斷的點發送才能看到一次接收成功,且接收的字節順序亂了              PLC向調試軟件發送正常,就是接收出現這種問題         走485無協議通訊   模塊QJ71C24N-R4   腦闊疼
1樓  發表于: 2022-11-17 15:30
圖片:
這是我不斷發送才接收到的
2樓  發表于: 2022-11-17 15:33
模塊也沒有出現報錯,軟件發送一次,接收燈閃一下,發送接收指示燈都正常
技術交流郵:jt1803@foxmail.com
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-07-29
查看cythyx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-17 16:25
結束符設置沒有?
qwer0987
技術交流郵:jt1803@foxmail.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 333 點
下載積分: 3786 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2021-08-26
最后登錄: 2024-09-11
查看qwer0987的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-11-17 17:15
引用
引用第3樓cythyx于2022-11-17 16:25發表的  :
結束符設置沒有?

謝謝,找到原因了,結束符必須為0D0AH才能有效接收,之前用3u無協議接收不需要結束符,就一直以為無協議不需要結束符
技術交流郵:jt1803@foxmail.com