用的是三菱FX5UPLC,客戶要求用MES來讀取數字參數和字符串參數,MES用的是TCP通訊,該準備什么物料?還有該怎么寫程序?
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 456 點
下載積分: 3067 分
在線時間: 277(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2024-11-09
查看張兆楠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-07 11:20
線體還是什么?這個要具體跟客戶溝通的,不單單是PLC的事情
shuangquan89
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 167 點
下載積分: 19838 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2019-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuangquan89的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-07 11:48
5U自帶網口,還需要準備網線和交換機,至于程序,你在PLC里面開放一個端口用于MES通訊,然后就是把MES需要的數據地址給整理一下,就把他當作一個大號觸摸屏就好了
leo.xue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 257 點
下載積分: 3417 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2024-11-10
查看leo.xue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-07 11:57
看你的描述應該是PLC做服務器,按照2樓描述的做就可以了。如果是PLC做客戶端,那就麻煩了。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4191 個
工控威望: 7559 點
下載積分: 14703 分
在線時間: 2839(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-09
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-12-07 12:01
叫MES那邊自己來取,你只需要把他想要的內容放在指定的地址就行,你還得預留IP地址,端口號,就這么簡單
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
新人-小白
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 102 點
下載積分: 302 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2022-09-17
最后登錄: 2024-11-06
查看新人-小白的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-12-07 12:02
引用
引用第2樓shuangquan89于2022-12-07 11:48發表的  :
5U自帶網口,還需要準備網線和交換機,至于程序,你在PLC里面開放一個端口用于MES通訊,然后就是把MES需要的數據地址給整理一下,就把他當作一個大號觸摸屏就好了

就是說只需要在5U上的以太網端口新建一個Modbus/TCP連接,然后把數據地址整理好給MES那邊,讓他們自己過來讀取就好了,怎么理解對不對?
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 2141 點
下載積分: 21808 分
在線時間: 1051(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-11-09
查看zq123666的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-12-07 12:15
要跟客戶溝通確定好,是MES主動讀取PLC信息,還是PLC主動上報信息或交互式。前者只需保證MES能連接上PLC,并將PLC數據地址給搞MES的就行。后者就麻煩些,需要看PLC有沒有MES模塊,沒有的話可以用智能網關或者上位機軟件做中轉?傊畬LC程序沒多大要求。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13848 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-11-07
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-12-07 14:35
開通一個端口給他,你把數據區準備好給他讀寫就好了
mr荬籹籽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 442 點
下載積分: 1714 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2024-10-31
查看mr荬籹籽的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-12-08 11:21
按照我這邊見過的,都是MES定義好所有的位置以及作用,PLC僅僅需要往指定的地方寫入或者讀取數據就行了。但我這邊都是Q系列,直接走光通信的。

你的是5U道理都差不多了
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 818 個
工控威望: 1877 點
下載積分: 2575 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-11-08
查看li19930121的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-12-08 14:51
mes賣模塊服務的,你只需要提供一下工廠需要的某些參數在PLC內部的地址就可以,如何讀取是MES的事嘍
shuangquan89
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 167 點
下載積分: 19838 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2019-07-16
最后登錄: 2024-10-29
查看shuangquan89的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-12-08 16:29
引用
引用第5樓新人-小白于2022-12-07 12:02發表的  :

就是說只需要在5U上的以太網端口新建一個Modbus/TCP連接,然后把數據地址整理好給MES那邊,讓他們自己過來讀取就好了,怎么理解對不對?

  
對的,一般情況下,都是上位機來讀寫數據。這個和通訊協議一起與上位機那邊確認好,就可以了