1220 【萬泉河】博圖中的IEC定時器
定時器的應用在PLC應用中算是最基礎的高級算法。 就好比在傳統的繼電器控制柜中,簡單邏輯用繼電器就可以搭成。然而如果有延時的需求,就需要加上幾個時間繼電器,然后整個柜子瞬間就顯得高大 1220 【萬泉河】博圖中的IEC定時器.pdf (310 K) 下载次数:83 上了。 
而在PLC中,定時器的實現通常有兩種方法,一種是系統提供了一種軟的時間繼電器通常叫做TIMER,通常也還會有數量限制。 比如S7-200會有256個(T0 到 T255),而S7-300根據具體的CPU型號不同會有256, 512乃至更多。等等。
另一種方法則是系統提供了一種專用的功能塊FB,專門用于定時器功能。而其實這是IEC61131-3標準所規定的。所以各PLC廠家只不過是實現了標準的要求而已。而對于S7-200這樣的沒有IEC定時器的系統,也只是因為其沒有完全支持IEC標準?梢IEC標準對PLC廠家雖然有一定的約束力,但極小。
我在幾年前就提出的,好的PLC程序,以及標準化的程序設計不要使用全局變量的M和T,前者M(jìn)的話題后來又延伸討論過多次,這回不涉及。這回主要探討定時器。我在講不用T的時候,指的是上面的TIMER定時器,即編號T0-T255這種。 而有一些人腦回路可能有些多,看到我說T就理解為TIMER,理解為定時器,理解為寫程序中不用任何的延時功能,就跟我哭訴,不用延時功能都無法編程了。
我說T不能用的時候可以用IEC定時器啊!那個沒有編號,就不需要做編號規劃,就不會有編號沖突。而在沒有IEC定時器的PLC中怎么辦?那就需要自己設計自定義的定時器。到現在同行已經普遍認識到了這一點。 比如在SMART 200中,包括官方的1847平臺中, 也都有自定義定時器實現的案例講座。 
而到了博圖系統中,其實反而只有IEC定時器,而不再有時間繼電器TIMER了。 我因為自從升級到PORTAL系統之后就沒再用過T, 所以反而很久之后才發現這一點。 
PORTAL中將傳統的時間繼電器T取消了以后,其所提供的IEC定時器IEC_TIMER,其實機制原理與IEC標準的定時器還有一些差別,相當于把兩者的功能給融合了。你如果仔細去研讀官方的文檔資料,會發現這一點。 然而通常大多數人并沒有仔細貫通研讀官方文檔的習慣(也沒這個必要去浪費太多的時間),有的時候就會掉到坑里被絆倒一下。
這是本文要探討的重點。 
IEC定時器的好處在于,如果同一段程序用的是同樣的語言,比如SCL, 那么在不同廠家的PLC平臺之間是可以無縫移植的。這也是IEC標準設立的出發點。比如我在做西門子之外的其它品牌和平臺的標準化,ROCKWELL, CODESYS , MITSUBISH, OMRON, SCHNEIDER, B+R等等時,程序都是直接從PORTAL中移植到對方的平臺的。 移植過程中對原有程序做了些語法適應處理,但問題主要出在西門子這一側功能太多,可以縱容不嚴謹?shù)恼Z(yǔ)法導致的。而那些程序如果倒過來要移植到PORTAL平臺,則會輕松許多。 大部分程序塊都是直接復制過來就可以使用。
而有網友就抱怨,原本在其他某平臺中可以正常運行的邏輯,移植(復制)到PORTAL中就不靈了,功能不能運行了。 
這個SCL程序腳本大致是:#TON1(IN:=NOT #TON1.Q,PT:=T#1s);IF #TON1.Q THEN    #AAAA := #AAAA + 1;END_IF;
或者:#TON2.TON(IN := #TON2.Q,          PT := T#1S);IF #TON2.Q THEN    #BBBB := #BBBB + 1;END_IF;其中TON1定義為TON_TIME類型, 而TON2定義為IEC_TIMER類型,只不過是定義方法不同,然而運行結果是相同的。  程序的初衷是,設定1S的周期,每到1S時間到,產生一個輸出,使用這個輸出進行計數加1,然而當定時器被再次調用時,又再次觸發定時器計時。
這個邏輯本身是正確沒有問題的。 在大部分的PLC平臺如CODESYS中執行也可以得到正確的結果。
然而偏偏在TIA PORTAL中是不能正確運行的。 
其中的原因便是PORTAL中對這個定時器做了特別的處理。按照對官方資料的個人解讀, 程序的所有位置,只要對定時器的Q管腳執行讀取, 系統都會在后臺默默執行一次定時器邏輯,并刷新計算結果。
所以即便某一次Q為1,但在調用NOT Q的時候執行一次,使得Q值從1刷新變為?,就導致IN管腳永遠為1,沒有為0的機會,那么定時器就再也不會被重新觸發計時了。那么后面的計數值就不會有變化了。 
所以,不可以把PORTAL中的IEC定時器簡單當做一個FB/SFB來看待。盡管它們在FB中都是同樣的多重背景存在。
上述邏輯,且不說CODSYS中可以正常運行,即便在STEP7  V5中,也是可以正常的。
看我在STEP7中用梯形圖搭出來的邏輯以及運行結果: 
在STEP7中, TON是一個SFB, 編號為SFB4,把其當做一個普通的多重背景的FB來調用,即可實現定時器功能。 這里用梯形圖演示了同樣的邏輯。 對于看不懂前面的SCL語言的讀者,可以通過這里的LAD理解。 
注意到,在定時器的前面的IN管腳我連續使用了2次Q輸出,效果是相同的。 原因是如果只用一次,會報紅色錯誤。說明STEP7中很警惕這樣的用法。
由此,我們可以想到,如果在博圖中我們自定義一個自己的定時器TON FB,應該就可以避免上述的錯誤。 
即: 建立FB:TON_W, 管腳如TON完全一致,程序中也只是簡單調用一次TON。然后正式的程序中,參數定義部分原本TON1的類型為TON_TIME,全部更改為TON_W,即可。 
然后上述的從CODESYS移植過來的程序就都可以正常運行了。 
技能很簡單,原理也很簡單。 
然而卻是一項基礎的工作,補上了從CODESYS等其它平臺向PORTAL平臺程序移植的坑。 