lihai010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 165 點
下載積分: 9807 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2024-11-09
查看lihai010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-27 23:17
公司新投入的一條生產線,在沒有任何報警的情況下,機列會自動停止,通過iba采集的數據發現,一些常閉點輸入信號會莫名信號丟失達到5秒,把常閉點改為常開點并修改對應的程序,后偶然一次從CPU診斷緩沖區內發現有:IO故障-看門狗時間已經到,根據這個提示,我們把CPU掃描的時間按三倍來修改(見圖一),修改前發生的頻次不高,信號丟失的時間約為5秒,修改后頻次變?62秒/次,信號丟失的時間約為2.5秒.不知道是哪個設置有問題會造成信號丟失且CPU又沒有記錄到?

圖一


信號丟失iba監測

wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-11 09:13
把掃描周期恢復到默認的150mS,重新斷電后安裝一邊系統的所有擴展模塊。
故障是否有規律?是否是外部電磁干擾引起的?
lihai010
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 165 點
下載積分: 9807 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2024-11-09
查看lihai010的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-02-12 22:33
中斷時間都是5秒,發生的時機為隨機的。獨立的接地系統。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-02-13 15:42
本著先簡后難的處理原則,你先換換電源模塊。
zyt888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 356 點
下載積分: 2479 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2022-09-07
最后登錄: 2023-10-19
查看zyt888的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-02-14 14:36
可以試試換電源,電源有時候很坑人