在實際的工業場合應用中,人機界面跟PLC配套使用是比較常見的現場“CP組合”,但是由于監控和施工的場合往往相距有一段距離,比如廠區設備操作室和中控室可能會有在幾十米甚至幾千米左右的距離。根據不同場合及距離大家可以選擇布線,或者不方便布線的話采用無線通信的方式來實現,各有各的好處和實用性,大家按自己現場實際情況及生產發展考量來選擇。
這次我們主要講述的是通過PPI協議來PLC和組態之間的無線通訊。采用無線PPI協議響應速度快且不需要編程,只需要組態,所以一般情況下用戶更喜歡采用PPI協議網絡,需要注意的是在組態時要考慮設置參數的匹配性。
本方案以組態軟件為例,介紹西門子 S7-200 Smart與組態軟件的無線 PPI 通信實現過程。在本方案中采用了西門子PLC專用無線通訊終端DTD434M,作為實現無線通訊的硬件設備。
一、方案概述
1.有線PPI網絡
本方案中組態王配置為標準PPI主站,西門子 PLC 配置為PPI從站,使用簡單方便,不必深入理解 PPI 協議細節,即可完成通信。
2.無線PPI網絡
通過歐美系PLC專用無線通訊終端DTD434M,能夠穩定方便的實現無線 PPI網絡,無需更改網絡參數或原有程序,直接替換有線Rs485通訊。
二、實驗設備與接線
組態軟件:組態王6.55
200SMART型號:CPU SR20 * 1臺
無線通訊終端:DTD434MC * 2臺
三、組態王實現PPI主站
1.通訊參數配置:選擇計算機串口,如本機串口使用 COM,依照下圖,配置通訊參數
2.PPI協議配置
3.數據庫組態:分別編輯變量的基本屬性,特別注意讀寫屬性的選擇。
4.創建畫面:變量定義完成后創建畫面。選擇 文件→畫面→新建…變量與畫面進行變量映射,組態王工程建立完成。
四、西門子PLC實現PPI從站
西門子 PLC 作為從站,將PLC地址設為2;速率選9.6Kbps,串口參數:8, E, 1