圖片:
在用Q66DA-G時CH1/3正常,而CH2/4/5/6一直有輸出,輸出電壓是14V,用的是自動刷新,CH2/4/5/6自動刷新的值一直是0而實際測量通道一直有14V,而CH1/3的值給4000時正常輸出是4V,給0時輸出為0,請問大神這是什么原因造成的,線路排除沒有問題。
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-11 09:00
如果你這個里面有運算數值覆蓋了這個D地址里面就會一直有電壓,但是你監視的時候又是0
weixin-keji
工控小妖
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 171 點
下載積分: 759 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2024-12-18
查看weixin-keji的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-11 09:34
這個程序用好幾年了,一直沒有問題,剛開始我也認為你說的情況存在,所以我又更換了地址,結果還是一直!
引用
引用第1樓投湖自盡的魚于2023-04-11 09:00發表的  :
如果你這個里面有運算數值覆蓋了這個D地址里面就會一直有電壓,但是你監視的時候又是0
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-04-11 11:09
要是確定接線和設置沒有問題,那就是模塊硬件故障了.
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。