就是比如變頻器用modbus 通訊。如果一直讀參數和寫頻率會對變頻器有損壞嗎,更容易壞嗎,還是隔一段時間讀,和需要寫頻率的時候時候寫進去好一點?
frostspirit
真空行業十余年,專業PVD設備。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 138 點
下載積分: 2404 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2019-01-25
最后登錄: 2024-09-20
查看frostspirit的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-19 11:26
并不會,寫操作的話,可以有變化才寫,主要節省通訊周期
txl1860
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-02-04
最后登錄: 2024-08-30
查看txl1860的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-19 19:51
擔心是多余的。這個對變頻器一點沒問題
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 973 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-04-19 20:25
會的。

所以盡量使用RAM讀寫,缺點是當突然斷電可能會丟失頻率參數。盡量減少EEPROM讀寫,這個是有約10萬次寫入壽命的。