引用
引用第10樓中棉油脂于2023-06-15 22:36發表的 :
200SMART子程序想多次調用有很多限制,是不可以出現計數器 定時器 上升沿等指令的。你好好查下資料就知道了 ,
已經試過可以的,那個子程序重復調用有問題原因是取的瞬時時間值變量不能用同一個變量,那個變量要開放出來每調用一次都要配置一個變量,并不是上升沿的原因,那個上升沿不在子程序里面也得在外面調用時加上升沿,沒有那個沿是算不出時間差的
請參考官方幫助
[ 此帖被jshyhw在2023-06-16 11:16重新編輯 ]