chn-長江
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 373 點
下載積分: 3162 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-04-10
最后登錄: 2024-09-19
查看chn-長江的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-11 19:13
FX3U有時輸入輸出全部一閃一閃,就跟電源接觸不良一樣,但是檢查220和24V都正常,螺絲也擰緊的,有時候閃幾次就不閃了,有時候全滅只剩power燈和報錯亮,監控也監控不了,這是啥情況?大佬們求助
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2837 個
工控威望: 3608 點
下載積分: 3498 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-18
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-11 20:30
拆掉24V的線,
還是這樣,換一個新PLC,
正常的話,24V短路。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1687 個
工控威望: 1846 點
下載積分: 6805 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-09-19
查看goldage的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-11 21:30
換PLC的電源板,這個經常遇到
chn-長江
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 373 點
下載積分: 3162 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2022-04-10
最后登錄: 2024-09-19
查看chn-長江的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-06-12 14:04
確實換個PLC就正常了,所以應該是PLC內部電源板的24V有問題導致的吧?是短路嗎?還是接觸不良?