今天修個加熱系統,發現加熱到設定值時外部繼電器為ON時才停止加熱。這樣不是風險很大嗎,如線路斷了不就無限加熱了嗎?
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 2222 點
下載積分: 4923 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-04-19
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-30 19:38
溫控器應該也有上限溫度設置吧
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1900 個
工控威望: 2062 點
下載積分: 7252 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-04-20
查看goldage的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-30 22:03
很明顯是接錯線了
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-04-11
查看cythyx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-07-01 10:20
溫控器是有斷線檢測啊,我們一般還會做個定時,看下正常加熱到需要溫度要多久,比如從最低溫度到適合溫度,一般只要15S,只要連續加熱超過20S就報警。
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 2373 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-04-19
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-07-01 14:39
復議2樓,輸出繼電器常開點解接到常閉點去了把