本人遇到一個很奇怪的問題,BMOV D1000 D700 K40的指令,之前一直可以傳輸過去,期間有一次PLC的時鐘數據丟了,本人判斷大概是停電停了一段時間導致的。
就是從那時候開始,其他數據還是可以傳輸,但是D1030傳不到D730里去了,我離線模擬又是可以的,不知道是什么情況,有沒有大神遇到過這種問題
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4191 個
工控威望: 7559 點
下載積分: 14703 分
在線時間: 2839(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-09
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-08 14:33
首先不知道你是FX3U還是3U的,3U的不支持大概1023吧以上的斷電保持了,5U需要自己手動設置斷電保持范圍