栗悟飯龜波功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 117 點
下載積分: 742 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-09-19
查看栗悟飯龜波功的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-08 12:04
本人遇到一個很奇怪的問題,BMOV D1000 D700 K40的指令,之前一直可以傳輸過去,期間有一次PLC的時鐘數據丟了,本人判斷大概是停電停了一段時間導致的。
就是從那時候開始,其他數據還是可以傳輸,但是D1030傳不到D730里去了,我離線模擬又是可以的,不知道是什么情況,有沒有大神遇到過這種問題
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4076 個
工控威望: 7438 點
下載積分: 14139 分
在線時間: 2738(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-09-19
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-08 14:33
首先不知道你是FX3U還是3U的,3U的不支持大概1023吧以上的斷電保持了,5U需要自己手動設置斷電保持范圍
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 5988 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2024-07-28
查看zhenhai的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-08 14:54
PLC壞了,或有別的地方復位l了
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 7439 分
在線時間: 920(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-09-19
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-07-09 07:48
你可以試試,塊傳送到別的D,以驗證是否有程序暗訪D730或D1030;例如:BMOV D1000 D7000 K40;或者BMOV D3000 D700 K40
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2410 個
工控威望: 2996 點
下載積分: 9430 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-09-19
查看卓發智能的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-07-10 09:15
PLC壞的可呢性不大,個人感覺應當是程序上有其他的地方與之有重合,樓主要仔細檢查程序
相信自我!