13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 12962 分
在線時間: 1010(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-09-21
查看13821917697的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-29 21:29
項目現場有一個殺菌罐,空的,需要先加熱到125度。然后進70度左右的物料,這個過程罐內會降溫。我現在的需求是需要從125度慢慢的降到并穩定在106度,最低不能低于103度。
我的執行機構是一個蒸汽調節閥,只有加熱執行機構,沒有冷卻執行機構。 目前我的做法是PID設定值106,但是我發現,真的快要到了106度的時候,我的加熱執行機構才有相應的動作,但是此時已經晚了。  之前有一個前輩做的成功的案例,他的PID設定溫度是從125 度慢慢下降的,但是我沒明白他那個原理,請問有沒有大神有過這方面的經驗。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1689 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 6809 分
在線時間: 424(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-09-21
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-29 21:38
這個和你的蒸汽進口的溫度有關,流量有關,這兩個因素決定了你的加熱速度
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1134 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2024-09-21
查看yiyang1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-29 21:44
根據進料信號,設定值用時間控制,慢慢減小到106度就可以了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13821917697)
    13821917697
    承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 743 個
    工控威望: 3130 點
    下載積分: 12962 分
    在線時間: 1010(小時)
    注冊時間: 2019-12-26
    最后登錄: 2024-09-21
    查看13821917697的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-07-29 22:05
    引用
    引用第2樓yiyang1于2023-07-29 21:44發表的  :
    根據進料信號,設定值用時間控制,慢慢減小到106度就可以了。

    我的滿足時間是30分鐘,那么我用125-106=19  19除以30大概0.63,每分鐘設定控溫減小0.63這樣可以嗎
    不小心遇見你
    自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
    級別: 工控俠客

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 2019 個
    工控威望: 2936 點
    下載積分: 25124 分
    在線時間: 1413(小時)
    注冊時間: 2014-01-05
    最后登錄: 2024-09-21
    查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-07-30 07:56
    首先你說調節閥是比例控制還是開關量控制
    其實對于PID來說都是一樣的,開關量來說就是控制占空比
    比例閥就是控制開口大小
    項目、視覺、通訊QQ3515716
    曾姚王
    紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 265 個
    工控威望: 341 點
    下載積分: 15719 分
    在線時間: 140(小時)
    注冊時間: 2021-07-24
    最后登錄: 2024-09-19
    查看曾姚王的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-07-30 08:46
    分兩個PID可以不,要不你125會剎不住車,第一個設125,再從125到106穩定。沒冷卻閥,不知道時間來得及不。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(13821917697) 真誠感謝!
    13821917697
    承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 743 個
    工控威望: 3130 點
    下載積分: 12962 分
    在線時間: 1010(小時)
    注冊時間: 2019-12-26
    最后登錄: 2024-09-21
    查看13821917697的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2023-08-01 17:28
    已解決謝謝諸位,我的做法抄了一下前輩的方法,控溫106 初始控溫116然后根據時間116慢慢減小,比例設12 積分調的大點800就可以了
    qqc青春之歌
    深圳 好熱
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 266 個
    工控威望: 316 點
    下載積分: 3473 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2021-06-22
    最后登錄: 2024-09-20
    查看qqc青春之歌的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2023-08-11 07:47
    加熱系統必備  加熱器斷線報警器
    加熱器斷線報警器.pdf (1437 K) 下载次数:17