zzgsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 179 點
下載積分: 620 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-02
最后登錄: 2023-08-10
查看zzgsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-06 09:12
圖片:
圖片:
威綸觸摸屏tk6070,c0m1口與fx2n通過rs232連接不上.com2口與溫度模塊485已經連上.2n與觸摸屏rs232為什么連不上.
zzgsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 179 點
下載積分: 620 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-02
最后登錄: 2023-08-10
查看zzgsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-06 09:23
描述:觸摸屏設置
圖片:
描述:觸摸屏設置
圖片:
描述:fx2n 232bd連線
圖片:
描述:plc設置
圖片:
參數設置與連線
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 7449 分
在線時間: 920(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-09-20
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-06 12:10
眼你說幾句:
1.看圖片,你是用232BD通訊板的,通訊線自己做的,通訊線接線正確嗎?用這個通訊線,跟電腦能否通訊?若可以,說明通訊線OK,如果不行,可對調一下2/3試試
2.8PIN圓口是接什么的?也可以改為RS232來接到HMI的RS232口
3.用232BD的話,用電腦CKM口直接通訊,不用設置也可以。換言之,PLC端不用設置端口參數也可用;
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
微念夕陽
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 144 點
下載積分: 727 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2023-03-22
最后登錄: 2024-02-23
查看微念夕陽的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-08-06 21:57
PLC測不需要設置參數。
HMI處應設置2N—232BD設備,可電腦上先驗證線的好壞
wsxebjz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 370 點
下載積分: 1921 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2023-05-14
最后登錄: 2024-07-23
查看wsxebjz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-08-08 00:04
我是tk6070ip 485兩線直連 fx1s+fx1n-485-bd,注意我這個只能用兩線,觸摸屏上選fx1n,bd,一切良好,可以直接讀取T/C預設值,VD/VC實際值,D_bit/C_bit狀態等等,更關鍵是讀寫單個輸入輸出端子
zzgsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 179 點
下載積分: 620 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-02
最后登錄: 2023-08-10
查看zzgsky的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-08-10 08:15
問題好了2/3樓說的對232接頭2/3接對掉。觸摸屏HMI處應設置2N—232BD設備謝謝大家