huhu2021
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 3114 點
下載積分: 15138 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2021-04-07
最后登錄: 2024-12-22
查看huhu2021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-08-16 10:03
各位大神,有一臺FX5U和維綸MT8102IQ通過網線通信,我修改了一下FX5U的程序,下載選擇的是參數+程序。然后上次按重啟后,PLC和觸摸屏就不能通信了。FX5U本體上的以太網通信指示燈都不閃爍。我用電腦可以ping通觸摸屏,測線儀測試網線也是好的,就是不能通信,EB8000 pro搜觸摸屏也搜不到。最后沒辦法了,我接了一個交換機,好了。觸摸屏也能和PLC通信了,電腦也可以上載觸摸屏程序了。實在搞不懂這是什么問題。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-16 10:24
像這種網口通訊的我們一直都是用交換機來的,方更拓展更多設備的通訊。當然據我了解三菱5U用網口是可以直接與MT8102進行通訊的。也就是說不用交換機是可以直接與MT8102進行通訊的,樓主改過程序就不行了這個確實沒碰到過,PLC重新上電了沒有?
樓主留言:
重新上電 了,也是不行。也執行復位操作了。之前另外一套設備,也是一樣的配置,修改觸摸屏程序和PLC程序后,都是正常通信的。
相信自我!
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 720 點
下載積分: 5284 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-12-08
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-16 10:36
可能是你電腦的地址和觸摸屏有重疊,然后5U通訊保護,我們一般都加交換機使用
樓主留言:
IP地址我又重新檢查了一下,沒有重疊。之前類似的配置,我修改后屏和PLC的程序,都沒有問題。加交換機也是沒有辦法了,著急恢復生產。真是活見鬼了
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
wsxebjz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 383 點
下載積分: 1964 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2023-05-14
最后登錄: 2024-12-20
查看wsxebjz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-08-26 17:33
根據我的經驗,問題就出在參數上,看看通訊設置