這種現象算不算匯川PLC的BUG  問題是選擇分支  M19分支觸發后 M14也觸發 M12用INCP指令確定過只會觸發一次     問題已解決
[ 此帖被wangnaizhi在2023-09-13 08:30重新編輯 ]
longry
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1867 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2023-06-12
最后登錄: 2024-09-02
查看longry的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-09 16:20
沒看出來有問題啊,X11有信號SET M19,   X11沒信號 ZRST M12 M13,SET M14。   然后你程序其他地方把M14 和M19復位了吧?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1271 個
工控威望: 1447 點
下載積分: 5470 分
在線時間: 877(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-19
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-09 16:35
引用
引用第1樓longry于2023-09-09 16:20發表的  :
沒看出來有問題啊,X11有信號SET M19,   X11沒信號 ZRST M12 M13,SET M14。   然后你程序其他地方把M14 和M19復位了吧?

這個是選擇分支 2個只會執行一個  任意一個分支得到信號后 條件就斷開了
longry
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1867 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2023-06-12
最后登錄: 2024-09-02
查看longry的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-09 16:43
看錯了,M19那里也ZRST M12 M13了,其他地方有沒有SET M14的?
冠軍歐洲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 283 點
下載積分: 2622 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2018-10-19
最后登錄: 2024-09-19
查看冠軍歐洲的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-09-09 16:47
自動程序還是用寄存器賦值法吧,看不出毛病
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1271 個
工控威望: 1447 點
下載積分: 5470 分
在線時間: 877(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-09-19
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-09-09 16:47
引用
引用第3樓longry于2023-09-09 16:43發表的  :
看錯了,M19那里也ZRST M12 M13了,其他地方有沒有SET M14的?

就這一個地方SET M14
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 469 點
下載積分: 1145 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2024-09-20
查看18857713026的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-09-09 17:08
沒看出問題。。
M12 不早就rst了
M14 肯定不是這里觸發的
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25333 分
在線時間: 1743(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-19
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-09-09 18:30
X11用閉點,你不覺很有問題么,
連最基本的互鎖都不懂么?
自動化單機,生產線,項目編程調試!
工控小c
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 8810 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-09-19
查看工控小c的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-09-09 20:41
是有點奇怪,按理說M19接通后M12復位了,T11也應該跟著斷開了,M12和T11都斷了別的地方要是沒有M14怎么也置位不了啊
工控小c
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 8810 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-09-19
查看工控小c的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-09-09 20:44
看時序感覺這個定時器有問題,這是接通延時定時器吧,怎么輸入能流都斷了Q還輸出那么長時間呢
皮五
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 779 點
下載積分: 14595 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-09-19
查看皮五的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-09-10 08:55
不應該先SET,然后再RST嗎?
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 4319 點
下載積分: 12757 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2024-09-19
查看zlcp123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-09-10 12:12
根據程序和跟蹤對比得出:PLC程序與本機程序不一致
  • «