3286096
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 347 點
下載積分: 588 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2024-09-12
查看3286096的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-11 16:49
求助歐姆龍CJ1WSCU32通信模塊modus-rtu說明書或通信案例程序
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 743 個
工控威望: 3130 點
下載積分: 12952 分
在線時間: 1009(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-09-19
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-11 20:24
我用過SCU31的 這個好像得用cx procotol單獨寫協議宏 ,反正老費勁了,不如現在的PLC直接調塊
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 601 點
下載積分: 1787 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-09-19
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-11 20:46
協議宏

很麻煩

模塊要程序,PLC也要程序


  
  




提前編輯好發送 接受 列表

然后啟動序列


很麻煩,
樓主留言:
謝謝,已經通信上了,是填的報文規則不對
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 601 點
下載積分: 1787 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-09-19
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-11 20:52
其實也沒啥,就是一個編輯序列,然后就是編輯發送,接受就行。


按部就班,調試好一次就OK了。

里面還有跟蹤,可以看發送接受對不對,還是很方便的,就是太老了,不建議用


PMCR 啟動協議宏,具體看手冊吧

我能幫你的也只有這么多了,
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 601 點
下載積分: 1787 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-09-19
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-09-11 20:59



我程序是用的0.2S脈沖上升沿,啟動一次

@lD  P_0.2s PMCR #1219 #0 #0 #0

#1219

第一個1是 邏輯端口號,0~7,我這里是1
第二個 2是 COM口號,具體看硬件手冊,我的是SUC31,用的COM2
19 是模塊號+10,打開IO表里面,模塊號是9 所有是19

C2 S R 都是0,

  
樓主留言:
謝謝,已經通信上了,是填的報文規則不對