現在我有一個485的紅外測溫傳感器,用F146讀溫度,目前跟供應商確認讀出來的值兩個字都是正確的,是浮點數,但是有一個字跳動很大,我用指令轉換,一轉換就報錯。F328,F330都試了,報錯,這是32位的,請教一下怎么把兩個字的浮點數轉換成溫度,DT2000和DT2001,DT2001的值跳動很大
工控小c
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 8820 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-09-20
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-20 21:03
上面的圖轉換成浮點數都是30度左右,百度一下16進制轉浮點數你就知道了
liangdan0826
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2020-12-11
最后登錄: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-09-21 08:02
我讀出來的是什么類型,供應商說是浮點數,所以我的方向都是浮點數轉整數,一直轉不過
liangdan0826
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2020-12-11
最后登錄: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-09-21 08:03
我讀出來的是什么類型,供應商說是浮點數,所以我的方向都是浮點數轉整數,一直轉不過
引用
引用第1樓工控小c于2023-09-20 21:03發表的  :
上面的圖轉換成浮點數都是30度左右,百度一下16進制轉浮點數你就知道了
工控小c
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 8820 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-09-20
查看工控小c的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-09-21 08:11
DT2000和2001交換一下
liangdan0826
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1051 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2020-12-11
最后登錄: 2024-07-11
查看liangdan0826的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-09-21 11:51
真是,但有個問題,為什么F16 DXCH這個指令交換不了,我用MOV指令交換就可以
引用
引用第4樓工控小c于2023-09-21 08:11發表的  :
DT2000和2001交換一下
工控小c
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 8820 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2024-09-20
查看工控小c的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-09-21 13:45
沒認真研究過松下PLC,三菱中DXCH是32位交換,你應該用XCH,而且要注意用邊沿觸發否則一直交換
引用
引用第5樓liangdan0826于2023-09-21 11:51發表的  :
真是,但有個問題,為什么F16 DXCH這個指令交換不了,我用MOV指令交換就可以
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(liangdan0826) 真誠感謝!