方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1586 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2024-11-08
查看方奇10010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-11-17 09:51
請問工控老玩家們一般什么情況下使用子程序?
個人理解是做一些運算用,不做輸出點位控制時使用,因為Call指令條件斷開時,子程序中的軟元件會保持斷開前的狀態,像一些突發情況,例如急停時,如果不在子程序外寫額外的程序復位軟元件,那么設備應該是停不下來的.
但是如果只是做運算用的話,又比不上內嵌ST方便.
所以想問一下大佬們對子程序的看法.
方奇10010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 205 點
下載積分: 1586 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2021-07-29
最后登錄: 2024-11-08
查看方奇10010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-17 11:05
想到子程序通常做一些重復性的工作,像運算,然后想到如果加上變址就可以做氣缸的控制程序了,只可惜標簽不支持變址,這樣只能在子程序里使用軟元件加變址的形式了,再加上全局的分配軟元件的結構體數組,就可以方便觸摸屏操作了.