linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 360 點
下載積分: 8596 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-12-20
查看linzm0238的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-13 11:01
用三菱FX1S和FX2N 只有一個極限,請問怎么回原點比較好?只能自己寫程序檢測上升沿然后反轉爬行下降沿停止?
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-13 11:16
只有一個點,先確定是不是一直旋轉的就是圓盤之類的那就直接回原點就行。
如果不是,絲桿類型的,那就把它安裝在后限,回原點需要注意,1感應在原點,讓他往前走出原點即可,如果不在原點,先回到原點,然后再次往前走即可……
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-13 12:00


當啟動原點賦歸
極限停止功能暫停
馬達以一定速往原點方向移動
當碰到原點(極限)時停止
停止後反向以蠕動速度離開原點(極限)
離開後停止,此處為原點,並在位置欄位寫入原點數據
極限停止功能恢復
17625606414
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 432 個
工控威望: 610 點
下載積分: 172 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2024-12-20
查看17625606414的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-12-13 19:09
傳感器裝在一端硬限位附近,保證到達硬極限時遮光片可以感應到傳感器,在此基礎上將傳感器調整至原離極限的位置
我之前公司所有軸都是這么玩
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4319 個
工控威望: 7696 點
下載積分: 15346 分
在線時間: 2958(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-21
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-12-14 10:12
三菱單個感應回原點_嗶哩嗶哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV1DS4y1t7TS/?vd_source=bd98370170cd04f9ea404d49b3e1ce5b
大概就這樣了
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 631 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-12-21
查看皮五的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-12-14 10:55
用3U吧,控制指令多一些
星球崛起
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 1477 點
下載積分: 416 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間: 2020-05-26
最后登錄: 2024-12-22
查看星球崛起的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-12-14 17:57
1、不在原點上,先用回原點速度負方向回
2、在原點上,正方向用爬行速度回,直到原點感應滅
努力學習
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3077 分
在線時間: 972(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-22
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-12-15 08:43
從來不用回原點指令,都是自己寫程序回原點的。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-12-15 16:19
可以這樣回原點,1.快速運行,感應到開關后慢速運行,2.慢速運行至脫離開關檢測到下降沿時再反方向慢速運行 3.當反方向運行到脫離開關檢測到下降沿時停止即原點位置。
相信自我!