引用引用第2樓wuhuamobai于2023-12-15 11:02發表的 :保持6秒是,保持增壓6秒的話,你就用d51>6置位一個軟元件,做計時器,以這個計時器的常閉驅動y2,y2這里盡量不要寫置位,常變量一般只做普通線圈,寫置位就要多寫了
引用引用第4樓卓發智能于2023-12-15 14:10發表的 :樓主已經搞對了
引用引用第7樓小侯于2023-12-15 15:36發表的 :[attachment=293177] 按壓M21達三秒以上啟動Y2增壓當壓力到達60以上停止增壓電磁閥Y2並觸動計時T22,T22計時六秒到達觸動Y3洩壓電磁閥.......
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號