今天有一個客戶要求用FX5UPLC帶11個軸,大家有沒有好的方案,F(xiàn)X5U有總線嗎
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4191 個
工控威望: 7559 點
下載積分: 14703 分
在線時間: 2839(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-11-09
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-27 11:10
1全部脈沖軸方案,本體4軸+高速IO模塊(FX5U-16ET/ES-H)2*4,伺服選用MR-JE-A,大概2100一套,高速模塊需要1600左右吧
2全部總線模塊,自帶的CC-Link IE現場網絡Basic,最多可以帶16軸,伺服選用三菱的MR-JET(大概2600一套)的便宜
3脈沖和總線一起使用,本體4軸脈沖+7軸總線(這個最劃算了)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hua966) 真誠感謝!
  • 微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
    請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
    ljb6688
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1796 個
    工控威望: 1935 點
    下載積分: 113541 分
    在線時間: 1930(小時)
    注冊時間: 2009-12-08
    最后登錄: 2024-11-08
    查看ljb6688的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2023-12-27 13:18
    三菱的總線會有滯后情況么?
    電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    雪山飛狐
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 11987 個
    工控威望: 14395 點
    下載積分: 36001 分
    在線時間: 918(小時)
    注冊時間: 2019-06-05
    最后登錄: 2024-11-09
    查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2023-12-27 14:58
    這個方案最好。
    wyfeng1018
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 716 分
    在線時間: 244(小時)
    注冊時間: 2016-06-01
    最后登錄: 2024-11-09
    查看wyfeng1018的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2023-12-27 16:10
    看你控制需求。有如下方案:

    1、沒有同步、插補要求:直接用JET-G伺服,CC-LINK BAISC網絡,能帶16個軸,很方便。
          優點:經濟

    2、有同步、插補要求:用一個FX5-80SSC-G再加一個FX40SSC-G,能帶12個軸。伺服用JET-G系列。
         優點:功能強大
         缺點:貴

    3、有一部份有同步、插補要求:根據實際軸數選擇FX5-80SSC-G或FX40SSC-G,再剩下的用CC-LINK BAISC網絡。
          
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(學者來)
  • 下載積分:+1(hua966) 熱心助人!
    goldage
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1756 個
    工控威望: 1916 點
    下載積分: 6952 分
    在線時間: 443(小時)
    注冊時間: 2016-06-19
    最后登錄: 2024-11-08
    查看goldage的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2023-12-28 22:03
    你用匯川吧,全部走通訊,電柜非常整潔,安裝工作量小
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lizhendong) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(yerong) 熱心助人!
    hua966
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 309 個
    工控威望: 594 點
    下載積分: 1354 分
    在線時間: 181(小時)
    注冊時間: 2010-08-19
    最后登錄: 2024-10-23
    查看hua966的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2024-01-10 18:19
    引用
    引用第5樓goldage于2023-12-28 22:03發表的  :
    你用匯川吧,全部走通訊,電柜非常整潔,安裝工作量小
    客戶自己選的品牌咯
    學者來
    Never give up dreams
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 146 個
    工控威望: 277 點
    下載積分: 7018 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2018-01-08
    最后登錄: 2024-11-07
    查看學者來的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2024-01-12 13:35
    引用
    引用第4樓wyfeng1018于2023-12-27 16:10發表的  :
    看你控制需求。有如下方案:

    1、沒有同步、插補要求:直接用JET-G伺服,CC-LINK BAISC網絡,能帶16個軸,很方便。
          優點:經濟

    .......

    請問,cc-link ief basic 控制16軸的話+本體4軸就是20軸了,可以這樣算嘛,還能外加高速IO模塊(FX5U-16ET/ES-H)嘛?