spyx1928
浮躁的社會
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 645 點
下載積分: 363 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-03-02
最后登錄: 2024-09-15
查看spyx1928的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-03 00:05
各位大佬! 設置完IP 電腦,PLC ,機械手控制柜在一個網絡內,電腦PING PLC 和機械手都可以PING的到,但是機械手PingPLCPing不到,PLC掃描從站也找不到機械手,這是什么情況呢,而且機械手也在報PRIO-020 I/O通信異常,這個又是什么意思額
浮躁的社會
susan1121
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 83 點
下載積分: 331 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2021-12-06
最后登錄: 2024-08-26
查看susan1121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-03 09:12
ping 沒有報錯說明網絡沒有問題,IO異常應該就是你plc斷配置的IO和機械手端配置的不一樣,將兩個都設置成輸入輸出類型,字節大小一樣,斷電重啟就行,另外要看一下gsd文件和機器人是否匹配,還需要確認的是機器人分配的名稱和你的PLC中分配的名稱要一致