圖片:
圖片:
控制要求  到位信號有時,計時開始,計時大于設定的時間,電機工作;
                 到位信號缺失時,缺失計時開始,計時大于設定的時間,電機停止;
測試  一個程序塊測試正常,兩個程序塊時,信號缺失時,兩個電機立即停止了。  老師傅們,看是怎么回事?
附件: 程序.rar (11 K) 下載次數:65
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
中棉油脂
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 2200 點
下載積分: 5401 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間: 2022-06-28
最后登錄: 2024-09-21
查看中棉油脂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-19 10:22
LW15只有到位信號的時候才MOW=0.  如果一直沒有這個個信號就不會復位對吧,LW15里一直有數據沒有清零。你每次調用一次這個子程序都要把LW15清零才行