控制要求  到位信號有時,計時開始,計時大于設定的時間,電機工作;
                 到位信號缺失時,缺失計時開始,計時大于設定的時間,電機停止;
測試  一個程序塊測試正常,兩個程序塊時,信號缺失時,兩個電機立即停止了。  老師傅們,看是怎么回事?
附件: 程序.rar (11 K) 下載次數:65
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1709 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2024-09-12
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-18 23:54
圖片:
上圖中,形參局部變量
中棉油脂
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 2201 點
下載積分: 6953 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2022-06-28
最后登錄: 2024-11-10
查看中棉油脂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-19 10:22
LW15只有到位信號的時候才MOW=0.  如果一直沒有這個個信號就不會復位對吧,LW15里一直有數據沒有清零。你每次調用一次這個子程序都要把LW15清零才行
多多學習
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 438 點
下載積分: 1154 分
在線時間: 386(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2024-11-09
查看yiyang1的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-19 17:02
P1 P2 變量類型應該是INOUT
zzgzlp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 256 點
下載積分: 1709 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2024-09-12
查看zzgzlp的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-01-19 20:08
多謝樓上兩位朋友,經過測試,問題是P1,P2 數據類型錯誤,變更成 INT OUT,問題解決。