lxlmark
級別: 正式會員
|
最近遇到一個項目,使用西門子S7-1500系列PLC,CPU 1511-1PN(6ES7 511-1AK02-0AB0),需要與DCS做Profibus DP通訊,配置了CM1542-5(6GK7 542-5DX00-0XE0)模塊,現在不清楚程序應該怎么做,另外通訊地址表怎么對應,求助各方大神! |
---|---|
|
autoctrl
級別: 家園常客
|
之前跟DCS用的是MODBUS協議: https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124583913 樓主留言:感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了! |
---|---|
|
yangtingli
級別: 略有小成
|
DCS要做硬件組態,軟件組態 樓主留言:感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了! |
---|---|
|
呱呱嘰嘰嘰
級別: 探索解密
|
DCS做組態,安裝DCS文件,1500配從站 樓主留言:感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了! [ 此帖被呱呱嘰嘰嘰在2024-01-20 11:53重新編輯 ] |
---|---|
|
banhuafen
級別: 探索解密
|
這個我知道,說來簡單,自己要理解就不復雜,DCS這邊需要1500的GSD文件,1500的輸入是DCS的輸出,1500的輸出是DCS的輸入 樓主留言:感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了! |
---|---|
|
banhuafen
級別: 探索解密
|
在你的1542模塊配置好輸入輸出總字節,DP地址,波特率,這些要跟DCS一樣,然后就數據傳送的問題,通訊映射區有地址,把DCS需要的數據傳送到輸出區就可以了,然后輸入區是從DCS發過來的數據,如果是BOOL需要解碼。。。 樓主留言:感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了! |
---|---|
|
呱呱嘰嘰嘰
級別: 探索解密
|
這個西門子技術支持中心有詳細的說明,照著做就行了 樓主留言:感謝!是照著西門子技術支持的那個說明做的,只是沒做過,不確定這么簡單!現在有了大家的答案可以定心了! |
---|---|
|