wangfuchi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2023-11-10
最后登錄: 2024-12-23
查看wangfuchi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-22 09:51
圖片:
圖片:
三菱plc fx3u模擬量輸入獲取到的值,值達到一定值停止,還是超出不少。
如達到60停止,壓力值實際停止是70,如何才能讓它60停止,幅度可以+3。
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-23 11:33重新編輯 ]
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1587 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2024-12-02
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-22 10:04
1.可不可以讓它在達到50或者40就減慢加壓速度(或者全程加壓速度減慢);2.設定值60停止,讓在57的時候就停止。這樣應該可以優化一點,但是不能徹底解決。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-22 10:12
“如達到60停止,壓力值實際停止是70”

按這個情況,你在加壓的過程中,壓力達到50~52的時候就停止試一下。

也就是在SET Y2的上面加一行  M8000-----【SUB D201 K8 D201】
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangfuchi) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    nzm800
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 552 個
    工控威望: 1888 點
    下載積分: 7353 分
    在線時間: 254(小時)
    注冊時間: 2012-12-14
    最后登錄: 2024-12-16
    查看nzm800的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2024-01-22 10:12
    你這個會不會是停止后,機械慣性或管道蓄壓造成的過沖呢。確定是這樣的話,那就提前復位,或者來個減法后去復位。
    樓主留言:
    的確有慣性
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangfuchi) 真誠感謝!
    hmilydyk
    自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 464 個
    工控威望: 597 點
    下載積分: 1153 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2024-06-17
    查看hmilydyk的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2024-01-22 13:49
    壓力控制一般要精準一定是PID控制,簡單開關量是控制不了精度的,因為當你的壓力傳感器對外發送壓力達到設定值的后一刻已經超壓了。不知道我有沒有說明白。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(glossaa) 很到位
    ljb6688
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1805 個
    工控威望: 1951 點
    下載積分: 114032 分
    在線時間: 1959(小時)
    注冊時間: 2009-12-08
    最后登錄: 2024-12-23
    查看ljb6688的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2024-01-22 15:13
    是簡單的啟停還是自整定,涉及到模擬量控制了
    電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件