xiazaijifen0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1831 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2024-08-17
查看xiazaijifen0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-02 17:30
圖片:
圖片:
威綸通觸摸屏中,使用了個按鈕,按鈕類型:復歸型,沒有設置安全屬性;
FX3U PLC中,使用了一個常開點,現在點擊按鈕,PLC程序中的M102沒變化;
但通過觸摸屏寫入的數值,能寫入到PLC中,這就很奇怪


求各位大佬支招...過年不想留現場調試啊~~~
司慧聰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 359 點
下載積分: 4517 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2019-06-04
最后登錄: 2024-11-09
查看司慧聰?主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-03 00:05
我用的沒有問題啊,你這還是通信參數設置的不對。
樓主留言:
但是觸摸屏可以向PLC內寫數值呢,就是這幾個點位控制不了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8216 個
工控威望: 10345 點
下載積分: 21031 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-09
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-03 07:39
建議直接貼出你的程序,
單從你的描述和圖片看,都很正常.
樓主留言:
程序還沒寫完,就只寫了傳數和手動控制,手動控制電機啟停和切刀上升下落
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
xiazaijifen0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 115 點
下載積分: 1831 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2024-08-17
查看xiazaijifen0的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-02-03 11:58
在觸摸屏上,M102改為了X102;
PLC程序中,也是將M102改為X102;
按下按鈕,PLC程序中點位有變化,能正?刂屏......
但為啥M點不行呢~~~
皮五
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 2281 點
下載積分: 1434 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2007-07-14
最后登錄: 2024-11-08
查看皮五的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-02-03 13:07
這個M102在PLC里面用在輸出點?
PLC里面有OUT M102?
改成SET M102就沒有問題
另外添加對應的rst
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 346 點
下載積分: 264 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2024-11-07
查看biaogege520的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-05-08 18:32
檢查程序M102是不是沖突了,觸摸屏通訊是否正常
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2347 個
工控威望: 2777 點
下載積分: 4404 分
在線時間: 1164(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-09
查看libin520的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-05-12 17:44
簡單的問題復雜化了。M102不行。換M1020。還是不行。
在觸摸屏和PLC能通信的情況下。就是PLC有對M102進行復位。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
阿莫西林
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 180 點
下載積分: 673 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2022-05-05
最后登錄: 2024-11-09
查看阿莫西林的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-07-19 23:06
是不是參數沒設置好
dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 687 個
工控威望: 839 點
下載積分: 9278 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-11-09
查看dingzyi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-07-21 10:48
引用
引用樓主xiazaijifen0于2024-02-02 17:30發表的 三菱PLC 威綸通觸摸屏控制問題 :
威綸通觸摸屏中,使用了個按鈕,按鈕類型:復歸型,沒有設置安全屬性;
FX3U PLC中,使用了一個常開點,現在點擊按鈕,PLC程序中的M102沒變化;
但通過觸摸屏寫入的數值,能寫入到PLC中,這就很奇怪


.......

看看m點有沒有作為線圈輸出。??
plc
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 11987 個
工控威望: 14395 點
下載積分: 36001 分
在線時間: 918(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-11-09
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-07-23 10:33
探討學習。
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 346 點
下載積分: 264 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2024-11-07
查看biaogege520的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 82天前
應該是程序里m102有其他的程序沖突了,建議與觸摸屏連接實用的不要有其他的程序步再用這個點