歐姆龍CJ-2M CPU15 老是報警STOP停止。更換一個同型號PLC后部分數據通信異常。
1.CX-ONE 自動在線,將軟硬件上傳到電腦,內存數據也備份到電腦。
2.更換新PLC CJ-2M 將備份程序與內存下載到PLC。
3.運行PLC,新PLC部分數據通信不上,更換成舊PLC數據又全有了。問題出在哪里?
第一次使用歐姆龍CX-ONE
471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-09-14
查看471165265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-07 15:53
只更換CJ-2M CPU15 其他都沒動,485通信與PID數據顯示異常
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1830 個
工控威望: 4478 點
下載積分: 7555 分
在線時間: 1282(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-09-18
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-02-07 23:58
自動在線僅上傳了程序,沒有上傳硬件配置
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
chenshiji618
我就是我不一樣的煙火 我自己看了都上火!
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 812 個
工控威望: 8723 點
下載積分: 3187 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2011-07-02
最后登錄: 2024-09-12
查看chenshiji618的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-02-08 15:20
可能是通信設置沒上傳下載
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 601 點
下載積分: 1787 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-09-19
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-02-08 21:50
通訊設置那些都在模塊上(估計是協議宏)

PLC需要備份內存,IO表和設置

其實IO模塊設置也是D區。】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

部分不能通訊看不懂什么意思,SCU41 好像的485+232的

一般都是用的modbus_RTU,可以看看沒數據的點位是哪里來的數據,反推就行
胡959249
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 236 點
下載積分: 278 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2024-09-19
查看胡959249的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-02-15 09:10
應該是SCU41里程式沒下載完整!
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1371 個
工控威望: 9650 點
下載積分: 94530 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2024-09-19
查看crgtom的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-02-16 08:13
SCU41一般是協議宏通信,要在模塊配置里面建立協議宏參數
技術是有時效性的,一旦錯過了時效性,昔日人人求之不得的技術,最終會變成沒有多少作用的垃圾!
暴躁小白兔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 147 點
下載積分: 2615 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2024-09-19
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-04-16 13:38
圖片:
沒用過,在線上傳來看看