1200 與昆侖通態觸摸屏TPC7032KI做modbus_rtu進行連接,這邊DB塊的數據怎么在觸摸屏中進行配置,大佬
小地主22
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 571 點
下載積分: 1710 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2024-11-07
查看小地主22的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-29 09:15
選v  然后db號加偏移值 比如你db號是0 實際工程值這個地址就是0.4 數據類型選32浮點數
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 226 個
工控威望: 398 點
下載積分: 295 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-10-31
查看lizhihua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-03-29 09:15
在昆侖通泰上直接勾選1200的DB地址就行,1200DB把優化的塊訪問勾取消就行。
a1049648173
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 79 點
下載積分: 332 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-01-19
最后登錄: 2024-11-09
查看a1049648173的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-03-29 10:00
昆侖通泰modbus_rtu地址是不是得+1,而且他的地址直接是16位,plc對應得兩個字節。就是說觸摸屏40001-40002映像的是DB塊的0-3