幸會八方豪杰
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 56 點
下載積分: 2688 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2023-09-18
最后登錄: 2024-12-22
查看幸會八方豪杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-17 10:59

斷路器接線相間有隔弧板防護,那銅排呢?也需要嗎?這個不曉得那個國標有規定沒
幸會八方豪杰
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 56 點
下載積分: 2688 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2023-09-18
最后登錄: 2024-12-22
查看幸會八方豪杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-17 11:01
圖片:
就像圖示這種銅排接線
johnlu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 4674 點
下載積分: 4633 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2019-10-09
最后登錄: 2024-12-22
查看johnlu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-17 13:55
相間安全距離
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 811 點
下載積分: 6708 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-12-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-17 19:51
引用
引用第1樓幸會八方豪杰于2024-04-17 11:01發表的  :
就像圖示這種銅排接線


各銅排之間符合安全距離的可不用隔弧板防護。
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4692 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看li8110的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-20 10:29
隔弧板,滅弧罩。都和電弧有關吧。銅排不會有電弧吧,只留好安全距離就好了。
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-04-20 16:18
銅牌條可以套熱縮管,連接螺絲可以用有機板罩起來,隔離
[img]Http://24x7lending.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
cooovl
向大佬學習   向大佬致敬。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 801 點
下載積分: 343 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2024-12-22
查看cooovl的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-04-21 09:09
銅排  只要有安全距離 就不用 滅弧片
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 18350 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-12-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-04-21 09:12
低壓間距標準好像是40mm還是30mm,不記得了,不過我們做GGD柜時的安裝間距都是50mm。
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1791 個
工控威望: 1953 點
下載積分: 7026 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-12-22
查看goldage的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-04-21 21:46
保留足夠安全距離
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 404 個
工控威望: 2631 點
下載積分: 7181 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-12-20
查看琴島工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-04-22 11:26
外部加塊透明亞克力板做防護。