yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-11-03
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-19 08:22
各位老鐵好
有個設備目前需要控制一個MR-J4A 和一個步進馬達
而步進馬達采用5V控制 J4A則是24V 請問接線該怎么接
如下圖

chishiliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 119 點
下載積分: 2185 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2024-11-08
查看chishiliu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-24 15:29
引用
引用第2樓yoyo2001426于2024-04-19 09:27發表的  :

是的,需要串聯2K的電阻, 串在PUL+  or PUL- 還是都要呢
整臺設備 只有一個DC24的電源供應器 那這樣步進馬達PUL 回路 會成立嗎

PLC輸出端到驅動器那根線串電阻就行。