各位老鐵好
有個設備目前需要控制一個MR-J4A 和一個步進馬達
而步進馬達采用5V控制 J4A則是24V 請問接線該怎么接
如下圖

夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4076 個
工控威望: 7438 點
下載積分: 14139 分
在線時間: 2738(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-09-19
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-19 08:33
這樣的話,需要串聯一個2K的電阻吧
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 461 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-08-16
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-19 09:27
引用
引用第1樓夢雨天涯于2024-04-19 08:33發表的  :
這樣的話,需要串聯一個2K的電阻吧

是的,需要串聯2K的電阻, 串在PUL+  or PUL- 還是都要呢
整臺設備 只有一個DC24的電源供應器 那這樣步進馬達PUL 回路 會成立嗎
wang620
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 139 點
下載積分: 3097 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2024-09-04
查看wang620的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-19 09:53
圖片:
看型號是雷賽的
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 461 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-08-16
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-04-19 17:09
引用
引用第3樓wang620于2024-04-19 09:53發表的  :
看型號是雷賽的

藍框處 可以直接接回P24V?

chishiliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 107 點
下載積分: 2159 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2024-09-04
查看chishiliu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-04-24 15:29
引用
引用第2樓yoyo2001426于2024-04-19 09:27發表的  :

是的,需要串聯2K的電阻, 串在PUL+  or PUL- 還是都要呢
整臺設備 只有一個DC24的電源供應器 那這樣步進馬達PUL 回路 會成立嗎

PLC輸出端到驅動器那根線串電阻就行。
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 6185 點
下載積分: 18306 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2024-09-18
查看天空流星的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-04-25 09:03
樓上說的對,脈沖信號中間加個2K的電阻,有方向信號的也要加電阻,電阻不要加在公共端,不然有時有莫名其妙的問題出現,不要問我是怎么知道的  
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 344 點
下載積分: 256 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2015-07-01
最后登錄: 2024-09-19
查看biaogege520的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-05-08 16:51
步進驅動控制電源5V端口接24v串聯一個2K的電阻就可以了