ddddkk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 126 點
下載積分: 527 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-01-04
最后登錄: 2024-10-28
查看ddddkk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-25 22:30
現在我想要通過觸摸屏往西門子的定時器里面寫入一個比較長的時間。
這個時間的單位為分鐘,比如我在屏幕上寫入33,那定時器就是33秒,或者33分鐘,敢問各路大神如何實現?
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 479 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 7553 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-11-14
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-26 09:57
33分=33*60秒=1980秒。用時期為100ms的定時器,設定值=1980*10=19800,完全在定時器范圍內。
QQ: 2845452345
ttkea
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 400 點
下載積分: 597 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-05-15
最后登錄: 2024-10-29
查看ttkea的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-26 10:23
IEC定時器,想多久就多久
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 9503(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-04-27 09:27
引用
引用第2樓ttkea于2024-04-26 10:23發表的  :
IEC定時器,想多久就多久


你這個也太夸張了,不能超過50天定時,為啥呢,因為定時值是一個以MS作為單位的無符號32位整數,再多就溢出了
sundca
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 88 點
下載積分: 2538 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2024-01-11
最后登錄: 2024-11-12
查看sundca的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-05-03 18:49
counter和timer組合,大timer計時到位counter加1,timer重新計時。
e3926400
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 146 點
下載積分: 1008 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2014-12-24
最后登錄: 2024-11-14
查看e3926400的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-05-03 22:30
SM0.4 Clock_60s 針對 1 分鐘的周期時間,時鐘脈沖 30 s 為 TRUE,斷開 30 s。
SM0.5 Clock_1s 針對 1 s 的周期時間,時鐘脈沖 0.5 s 為 TRUE,斷開 0.5 s。
用這兩個時間脈沖驅動計數器,計數器的PV值可直接使用秒或者分鐘為單位。
前提是你的設定誤差允許為設定單位的1/2。




、