12樓  發表于: 2024-05-14 14:02
圖片:
是的,后邊我也嘗試增加了CR、LF,不過結果還是一樣
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2024-08-20
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2024-05-14 14:02
我手頭沒有USB轉串口,現在還沒有辦法測電子秤的數據是否有傳輸
wzy4828
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 101 點
下載積分: 4376 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2024-01-16
最后登錄: 2024-09-19
查看wzy4828的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2024-05-14 18:46
除了plc之間的通訊,plc和其它工業儀器通訊一般都需要modbus rtu協議,有的打印機不需要,我以前遇到和你一樣的問題,最后找到問題還是modbus上沒弄好,無順序協議和modbus不是一回事,它們互不干涉,你要把電子秤數據傳送的格式完全搞清楚才行,你有沒有向電子秤發送讀寄存器值的指令?如果沒有電子秤當然不發送數據。數據是從電子秤寄存器里讀出來的,還要搞清楚寄存器的地址,高位、低位等等。打個不太準確的比方,無順序協議相當于兩個拿起已經接通電話的人,modbus相當于都講漢語普通話。
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2024-08-20
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2024-05-15 11:53
圖片:
圖片:
感謝各位大俠的鼎力幫助,問題解決了,竟是犯了一個最最低級的錯誤,線的問題,換了一根新線就沒有問題了,程序沒錯,后邊數據讀到了,再次感謝!
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4076 個
工控威望: 7438 點
下載積分: 14139 分
在線時間: 2738(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-09-19
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2024-05-15 17:25
引用
引用第15樓tvbaobao于2024-05-15 11:53發表的  :
感謝各位大俠的鼎力幫助,問題解決了,竟是犯了一個最最低級的錯誤,線的問題,換了一根新線就沒有問題了,程序沒錯,后邊數據讀到了,再次感謝!

讓你把23交換,你不會是把兩頭的都交換了吧??
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2024-08-20
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2024-05-15 17:52
虛焊,手藝太差....
  • «